• 1369阅读
  • 9回复

【媒体样板房】天工名爵府水电验收全过程记录 [复制链接]

上一主题 下一主题
家居版主
 

发帖
9312
E币
756
威望
7860
贡献
2
倒序阅读 使用道具 楼主 2023-03-30 13:36:50 绍兴市 
2023年3月29日
工地:天工名爵府
阶段:水电验收
2022年11月申请成为绍兴E网【媒体样板房】

到场人员:绍兴E网团长   天工名爵府业主   百年经典装饰项目监理   水电工


先放一下全景


入户玄关




配电箱







厨房




客厅





客厅顶




主卧





小书房





电视背景区





次卧




阳台




卫生间






另一个卫生间





遵循电在上,水在下,这里要放洗衣机,干衣机的





强电和弱电保持30CM距离,防止信号干扰
同时要说明一下百年经典装饰目前做的无交叉工艺,整个房子管子没有交叉




几条线并铺一定要选用专用固定卡扣保持一定间距,有利于水泥沙浆进去不容易产生空鼓




百年经典走的都是大弯工艺,里面的电线都是活的,方便后来拉线换线




卧室的电动窗帘线已经预留好了,如果装电动窗帘的记得要预埋哦




洗拖机器人的工位也安排好了,如果机器带自动清洗功能的,记得水管也要放到位








像这种20的线管最多只能穿6根2.5平方线,符合标准




注意裸露的线头是需要用胶布保护起来了(师傅说图上这几根线不通电,所以不用包)




冷热水管都需要进行保温处理(见图上红蓝包管)




最左侧的是顶灯线,套了原来的入墙老管,考虑到楼板的厚度问题,虽然不建议重新开槽布线,但原来开发商的老线一定要换掉哦





装修公司的铺管和中央空调的铺管对比一下,差距不是一点点





这里要给水电师傅点赞,原来的下水结构吊下来太多,会导致阳台吊顶很低,师傅这么处理过之后,阳台的吊顶可以和梁齐平了




开过孔的地方已经交待装修公司,等泥工进场的时候洞全部要用发泡剂或者水泥沙浆封起来,防止有蟑螂老鼠蚊子等藏匿




这个位置的吊顶会比较低,网友们记得要选择超薄型内机,可以获得有限的层高提升




已关照百年经典装饰排污管的隔音棉一定要包好,这个师傅在泥工进场的时候会安排好




阳台的地漏没有盖起来,已经提出整改(后期新改的)




卫生间的排污管口要封起来,师傅说材料已经在路上了,马上会安排




最后合影留念


你也想要成为E网媒体样板房,接受全网监督监督,水电验收服务
赶紧报名找团长定装修:
https://www.e0575.cn/read.php?tid=11673017

[ 此帖被绍兴e网团长在2023-04-03 13:34重新编辑 ]
游民
发帖
90
E币
13863
威望
98
贡献
0
沙发 2023-03-30 16:24:57 绍兴市 
游民
发帖
93
E币
10961
威望
110
贡献
0
板凳 2023-03-30 16:25:06 绍兴市 
线路整洁
游民
发帖
103
E币
13791
威望
110
贡献
0
地板 2023-03-30 16:25:18 绍兴市 
线路整洁,值得夸赞
一星会员
发帖
1596
E币
11556
威望
2442
贡献
63
4楼 2023-04-05 10:01:58 绍兴市 
洗衣机下水管必须单独接到总下水,否则很容易反水,肥皂水下去慢。我家已经吃到教训了。
家居版主

发帖
9312
E币
756
威望
7860
贡献
2
5楼 2023-04-05 11:12:13 绍兴市 
xhj45:洗衣机下水管必须单独接到总下水,否则很容易反水,肥皂水下去慢。我家已经吃到教训了。(2023-04-05 10:01)

他这个管子高出地面这么多,到时用盖子堵死的,不会返水的
他们家阳台的地漏是安装在阳台正中间,独立走管
一般返水都是从地漏那里返出来
家居版主

发帖
9312
E币
756
威望
7860
贡献
2
6楼 2023-04-05 11:32:19 绍兴市 
xhj45:洗衣机下水管必须单独接到总下水,否则很容易反水,肥皂水下去慢。我家已经吃到教训了。(2023-04-05 10:01)

感谢你的善意提醒,防返水的做法让地漏与洗衣机下水有很长的间距,然后管子布局走一个斜三通,就可以有效避免因为水流不及导致的地漏返水问题
一星会员
发帖
1596
E币
11556
威望
2442
贡献
63
7楼 2023-04-05 19:44:32 绍兴市 
绍兴e网团长:他这个管子高出地面这么多,到时用盖子堵死的,不会返水的
他们家阳台的地漏是安装在阳台正中间,独立走管
一般返水都是从地漏那里返出来 (2023-04-05 11:12) 

我家也是地漏单独走管(原管道没改),新增一条管接洗衣机排水管和水池下水口。两个PVC管有10多厘米高,实际使用时清水不会溢,肥皂水还是溢出来了。现在洗衣机和水池只能错开时间使用,避免溢水。我家用的是50管,可能粗一点会好吧。
家居版主

发帖
9312
E币
756
威望
7860
贡献
2
8楼 2023-04-06 09:42:10 绍兴市 
xhj45:
我家也是地漏单独走管(原管道没改),新增一条管接洗衣机排水管和水池下水口。两个PVC管有10多厘米高,实际使用时清水不会溢,肥皂水还是溢出来了。现在洗衣机和水池只能错开时间使用,避免溢水。我家用的是50管,可能粗一点会好吧。

你去某宝买一下橡胶的封盖,可以封得严严实实的
一星会员
发帖
1596
E币
11556
威望
2442
贡献
63
9楼 2023-04-06 11:08:33 绍兴市 
绍兴e网团长:
你去某宝买一下橡胶的封盖,可以封得严严实实的
[图片]

谢谢,早就用上了。如果再漏,考虑玻璃胶封死。




快速回复
限70 字节
善语结善缘,恶言伤人心,文明上网,理性发言,请遵守《帖子发布服务协议及管理条例》
 
上一个 下一个